大哥们谁用过spcomm,我怎么有时候发254个字节,而用spcomm只接收到253个或者是252个字节呢?
大哥们谁用过spcomm,我怎么有时候发254个字节,而用spcomm只接收到253个或者是252个字节呢?
急呀!!!
问题点数:100、回复次数:6Top
1 楼XuDunYu(西门吹雪)回复于 2005-04-02 13:59:23 得分 0
不可能,只要你发的时候是按照RS232标准来发,绝对一个字都不会漏Top
2 楼xinqingbucuo(心情不错)回复于 2005-04-02 14:06:10 得分 0
谢谢,大哥跟贴,
但是我真的是只收到253个字节呀,是不是说有一种可能就是而且底层是硬件设备是不会不按rs-232标准的
,况且我用串口调试助手发也收到253个字节亚Top
3 楼crysword(伤心剑)回复于 2005-04-02 15:26:54 得分 0
看看是不是控制字的问题。我记得spcomm默认有两个字符是设定为控制字的,这两个控制字接收的时候不显示。Top
4 楼xinqingbucuo(心情不错)回复于 2005-04-02 15:55:09 得分 0
哪个属性亚Top
5 楼DDGG(叮叮当当)回复于 2005-04-02 17:05:59 得分 100
使用spcomm前,把这些属性设为Flase:
FTxContinueOnXoff := False;
FOutx_XonXoffFlow := False;
FInx_XonXoffFlow := False;
Top
6 楼DDGG(叮叮当当)回复于 2005-04-02 17:06:52 得分 0
对不起,去掉上面每个属性名称前的FTop