雷雨天气后网络设备常烧毁,怎么办?

楼主lj1979(Drizzt)2005-06-04 10:45:04 在 硬件使用 / 网络设计与维护 提问

我单位组建了小型局域网,雷雨天气经常造成网卡、MODEM、交换机等网络设备成批烧毁报废,即使在雷雨前及时关闭网络设备并将所有电源插头拔下都无济于事,请问何故,该如何解决呢? 问题点数:50、回复次数:6Top

1 楼luckjackie(永远不懂)回复于 2005-06-04 11:50:55 得分 20

原因是网络设备被感应雷击中  
  雷击是空气中的电击穿,而雷击分为感应雷和直击雷:  
  直击雷顾名思义就是直接击穿物体的雷电。  
  (而感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体中的,感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:当雷云中的电荷积聚时,附近的导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成电脉冲。二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动势。研究表明:静电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。)雷电在高压线上感应起电涌,并沿导线传播到与之相连的发、配电设备,当这些设备的耐压较低时就会被感应雷损坏。    
   
  解决方法:  
  电源总进线处做防雷处理,同时网络中心做防雷工程,且网线统一走金属桥架(金属桥架也加强接地)Top

2 楼luckjackie(永远不懂)回复于 2005-06-04 12:09:37 得分 5

防雷工程可以找专业防雷工程公司做,跟他们相比在这项知识方面我们太业余了Top

3 楼wfy007(念西的云)回复于 2005-06-04 12:12:04 得分 10

主干道建议使用光纤,网线用屏蔽的Top

4 楼lj1979(Drizzt)回复于 2005-06-07 15:00:41 得分 0

谢谢楼上的兄台,还有什么好的建议吗?Top

5 楼oyljerry(【勇敢的心】→ ㊣提拉米苏√㊣)回复于 2005-06-07 17:10:52 得分 5

霹雷Top

6 楼xueit(拍黄瓜)回复于 2005-06-07 23:51:34 得分 10

1、220伏交流供电一定要安装防雷模块  
  2、一定要做设备接地而且设备接地要小于10欧姆以下(工作地最好是1--5欧姆)  
  Top

相关问题

  • 「倒追记」──(4) 雷雨之夜
  • 鬼天气
  • 今天天气好、、、、、
  • EE,春天气息
  • 天气这么热。。。。。。。。。。。。。。。
  • 天气好....散分
  • 硬盘一芯片烧毁,可以修复吗???
  • NowCan(能量、激情、雨水、彩虹——雷雨云)请进来领分
  • 台风天气的心情
  • 天气真热,受不了~~

关键词

  • 网络
  • 导体
  • 感应
  • 雷雨
  • 防雷
  • 雷
  • 设备
  • 电荷
  • 接地
  • 雷电

得分解答快速导航

  • 帖主:lj1979
  • luckjackie
  • luckjackie
  • wfy007
  • oyljerry
  • xueit

相关链接

  • CSDN Blog
  • 技术文档
  • 代码下载
  • 第二书店
  • 读书频道

广告也精彩

反馈

请通过下述方式给我们反馈
反馈
提问
网站简介|广告服务|VIP资费标准|银行汇款帐号|网站地图|帮助|联系方式|诚聘英才|English|问题报告
世纪乐知(北京)网络技术有限公司 版权所有, 京 ICP 证 020026 号
北京创新乐知广告有限公司 提供技术支持
Copyright © 2000-2007, CSDN.NET, All Rights Reserved
GongshangLogo